插座配管长度计算-批量测量精准计量

插座配管长度计算-批量测量精准计量

电气插座配管需同时计算水平长度和竖向长度。可以借助CAD快速看图的【批量测量】在计算水平插座配管时提升效率,实现管线总长的一键测算,大幅提高计量精度与效率。

一、基础知识

插座是供移动电器设备如电动机、电视机、台灯等连接电源用的。插座有明装和暗装两种。

(1)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。

(2)插座接线应符合下列规定:

1)对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。

2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。

3)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。

4)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。

(3)插座的安装应符合下列规定:

1)插座安装高度应符合设计要求,同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致。

2)地面插座应紧贴饰面,盖板应固定牢固、密封良好。

3)暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁,无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内;面板应紧贴饰面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全。

二、清单计量规则

三、案例分析

1.观察一层配电与插座平面图、主要设备材料表和HXB1’配电箱,其中WL1~WL3配管为PVC20-WC.CC,WL4~WL9配管为PVC20-WC.FC。

2.首先,利用CAD快速看图的【标注分类管理】功能新建两个不同图层,为便于后续配线计算,此处以BYJ3*2.5和BYJ3*4命名区分。

接着,依次点击CAD快速看图软件中的【测量】和【批量测量】功能,该功能支持选取线段或自主绘制线条。如图所示,水平总配管长度为54.874米。

3. 为便于竖向配管计算,单击【图形识别】功能,框选图例后右键确认选择。确认图例无误后,输入图形名称“空调插座”,以便后续查看。查找范围选择异形区域,框选HXB1’的7条线路后开始识别。如图所示,本案例中识别出空调插座2套。其他插座识别方法类似。

4. 竖向配管计算如下:

WL2:3(楼层高度)-1.8(HXB’配电箱离地高度)-0.3(HXB’配电箱高度)+【3(楼层高度)-0.3(普通插座离地高度)】×7(7条)=19.8米。

WL3:3(楼层高度)-1.8(HXB’配电箱离地高度)-0.3(HXB’配电箱高度)+【3(楼层高度)-0.3(普通插座离地高度)】×9(9条)=25.2米。

WL4:1.8(HXB’离地高度)+1.3(厨房插座)×5+2(抽油烟机插座)×2=12.3米。

WL5:1.8(HXB’离地高度)+1.3(卫生间插座)×3=5.7米。

WL6:1.8(HXB’离地高度)+0.3(空调插座)=2.1米。

WL7:1.8(HXB’离地高度)+2.2(空调插座)=4米。

WL8:1.8(HXB’离地高度)+2.2(空调插座)=4米。

插座配管总长=水平配管+竖向配管,即54.874+73.1=127.974米。

插座配管工程量计算,可以使用CAD快速看图中的【批量测量】与【图形识别】,高效精准地完成插座配管工程量计算,尤其适用于复杂回路敷设场景,是实现电气算量标准化与信息化的重要工具。