一、基础知识

接地系统安装方法及要求

接地系统包括接地极、户外接地母线、户内接地母线等。接地系统常用的材料有等边角钢、圆钢、扁钢、镀锌等边角钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢、铜板、棵铜线、钢管等。

1.接地极制作、安装

接地极制作、安装分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极、扁钢接地极、铜板接地极等。常用的为钢管接地极和角钢接地极。

(1)接地极垂直敷设。根据图纸中的位置开沟,一般沟深为0.8m,下口宽为0.4m,上口宽为0.5m。再将角钢或钢管有尖的一头立放在已挖好的沟底上,垂直打人土沟内2m深,在沟底上部余留50mm。将图纸规定的数量敷设完。再用扁钢将角钢接地极连接起来,即将接地极牢固地焊接在预留沟底上(50mm)的角钢接地极上(一般接地极长为2.5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍,通常为5m),焊接处应涂沥青,最后回填土。

(2)接地极水平敷设。在土壤条件极差的山石地区采用接地极水平敷设。首先在山石地段开挖接地沟(采用爆破方法),一般沟长为15m,宽为0.8m,深为1.5m,沟内全部回填黄黏土并分别夯实。从底部分层夯实至0.5m标高时,将接地扁钢按图纸的要求水平排列3根,间距为160mm,长度为1.5m,再用40mm×4mm×700mm的扁钢,在垂直方向与上述3根水平排列的扁钢用焊接连接起来,每隔1.5m的间距焊接一根,要求接地装置全部采用镀锌扁钢,所有焊接点处均刷沥青。接地电阻应小于42,超过时,应补增接地装置的长度。

(3)高土壤电阻率地区降低接地电阻的措施:可采取换土;对土壤进行降阻处理,常用的材料有炉渣、木炭、电石渣、石灰、食盐等;利用长效降阻剂;深埋接地体,岩石以下5m;污水引人;深井埋地 20m。

二、清单计量规则

三、案例分析

1.使用CAD快速看图打开并且观察屋面防雷平面图。

2. 为明确接闪带的规格和材质,需查阅设计说明。在CAD快速看图中,启用【文字查找】功能,输入关键词“避雷带”,并设定查找范围为设计说明,即可快速定位相关内容。随后,鼠标右键使用【提取文字】,将关键说明直接复制到工程量计算表。

在屋面沿女儿墙明敷直径12镀锌圆钢避雷带作为接闪器,屋面避雷网格不大于20mx20m。

3. 在计量接闪带水平工程量时,于测量选项中选择【批量测量】,勾选【按已选线段的图层过滤】,框选所有接闪带。确认无遗漏后,右键结束命令,软件将自动计算接闪带水平长度,并标注为383.416米。

4.竖向接闪带长度计算:(标高差)=(50-45)*2+(50.6-50)*3+((59-54)*2+(59.6-59)*3)*2=35.4米

总接闪带长度=(水平接闪带+竖向接闪带)*1.039=(383.416+45.4)*1.039=445.54米