控制电缆一键测量-批量测量告别繁琐手算

控制电缆一键测量-批量测量告别繁琐手算

控制电缆工程量依据设计图示尺寸,按单根电缆的总长度加预留长度计算。借助CAD快速看图软件的【批量测量】功能,可快速按图层选取测量对象,自动累积长度,一键生成统计结果,实现复杂电缆工程量的高效精准计算。

一、基础知识

控制电缆

控制电缆适用于交流50Hz,额定电压450/750V,600/1000V及以下的工矿企业、现代化高层建筑等的远距离操作、控制、信号及保护测量回路。作为各类电气控制装置及自动化仪表装置之间的连接线,起着传递各种电气信号、保障系统安全、可靠运行的作用。

控制电缆应采用铜质、多芯电缆,当芯线截面为1.5mm²和2.5mm²时,电缆芯数不宜超过24芯;当芯线截面为4mm²和6mm²时,电缆芯数不宜超过10芯。控制电缆宜留有备用芯线。备用芯线宜结合电缆长度、芯线截面及电缆敷设条件等因素综合考虑。

依据《电力工程电缆设计标准》GB50217一2018,控制电缆的截面在强电控制回路中不应小于1.5mm²,在弱电控制回路中不应小于0.5mm²。

控制电缆按工作类别可分为普通、阻燃(ZR)、耐火(NH)、低烟低卤(DLD)、低烟无卤(DW)、隔氧层阻燃类(GZR)、耐温类、耐寒类控制电缆等。控制电缆表示方法如表1.4.6所示。部分常用控制电缆型号、名称及适用范围如表1.4.7所示。

控制电缆金属屏蔽选择时,强电回路控制电缆除位于高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长需抑制干扰外,可不含金属屏蔽;弱电信号、控制回路的控制电缆,当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时,应具有金属屏蔽;微机型继电保护及计算机监控系统二次回路的电缆应采用屏蔽电缆;控制和保护设备的直流电源电缆应采用屏蔽电缆。

二、清单计量规则

三、案例分析

1.观察地下一层火灾报警平面图、主要设备材料表,控制电缆规格型号为NH-KVV-4x1.5联动控制线 SC20WC/FC,7个配电箱离地高度均为1.4m,规格尺寸为600*800*200。

2.首先,利用CAD快速看图的【标注分类管理】功能新建图层,建议以电缆型号(如KVV-4x1.5)命名,便于后续统计。

3.接着,依次点击软件中的【测量】→【批量测量】。该功能支持选取已有线段或手动绘制测量线。需特别注意沿桥架布置的控制电缆不可遗漏。测量完毕后用【测量统计】功能按标注分类,如图所示,水平段控制电缆净长为99.133 m。

4.竖向配管长度计算:

(5.1(楼层高度)-0.65(桥架顶板高度))×7+1.4(配电箱离地高度)×7=40.95m

单根控制电缆总长计算:

(99.133+40.95)×1.025(计入电缆敷设弛度、波形弯度、交叉系数)+1.5×7(电力电缆终端头预留)+2×7(高压开关柜及低压配电盘、柜预留)+(0.6+0.8)×7(电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留)=177.89m

控制电缆工程量计算常因路径复杂、线段分散而易出错。CAD快速看图的【批量测量】功能实现了多线段自动累加、分类统计及结果导出,革命性提升了计算效率与准确性。

#控制电缆#批量测量#CAD快速看图#工程量计算#

分类: CAD快速看图Windows版