喷淋管道工程量计算-批量测量更轻松
在日常喷淋管道工程中密密麻麻的管线测量会耗费大量时间,容易漏项。可以提前了解不同自动喷淋灭火系统的特点,明确工程量计算规则,划分好计算范围,利用CAD快速看图的批量测量快速完成整张图纸管道的长度测量
一、自动喷淋灭火系统基础知识
自动喷淋灭火系统是一种在发生火灾时能够自动探测火灾情况,自动打开喷头喷水并发出火灾信号的灭火系统,由官网、供水设施、喷头、报警阀组、水流报警装置等组件组成。根据适用范围不同可分为:湿式、干式自动喷水灭火系统,预作用系统,雨淋系统,水幕系统。
1. 湿式自动喷水灭火系统
特点:为喷头常闭的灭火系统,官网中充满有压水,当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,喷头出水灭火。
优点:灭火及时扑救效率高
缺点:由于官网中充有有压水,当渗漏时会损毁建筑装饰金额影响建筑的使用。该系统只适用于环境温度4℃<t<70℃的建筑物。
2. 干式自动喷水灭火系统
特点:为喷头中常闭的灭火系统,管网中平时不充水,充有有压空气(或氮气)。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭喷头时,管道先开启排气装置,然后充水开始灭火。
优点:管网中平时不充水,对建筑物装饰无影响,对环境温度也五要求,适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。
缺点:该系统灭火时需先排气,故喷头出水灭火不如湿式系统及时。
3.预作用自动喷水灭火系统
特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。
优点:同时具备干式和湿式的特点,克服了干式控火灭火率低,湿式产生水渍的缺陷,可以代替干式提高灭火速度。也可代替湿式,用于管带和喷头易于被损坏而产生喷水和漏水,造成严重水渍的场所;还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。
二、管道界线的划分
喷淋管道的室内外界线划分为:给水管道室内外界线划分应以外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界。
三、工程量计算规则
喷淋钢管按设计图示管道中心线以长度计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度以延长米计算。项目特征需描述安装部位,材质、规格,连接形式。
四、实例分析
1.计算专用宿舍楼的室内喷淋管道工程量,从设计说明中找到关于喷淋管道材料描述,采用内外热浸镀锌钢管,DN>80为卡箍链接,其余螺纹连接。观察喷淋系统图和平面图,沿用“量长度”的思路处理。
2.在CAD快速看图中进行计量操作:
第一步在【标注分类管理】里新建分类,对各种规格管道选择不同的颜色。
第二步在分类下拉选择栏里选择DN150,使用【批量测量】功能,选择画线,以外墙皮为起点,以立管为终点,得到距离715mm,结合室内外界线规则,水平长度为1.5+0.715=2.215m;竖向长度为标高相减3-(-1.15)=4.15m;合计为6.365m。
第三步,切换分类为DN100,【批量测量】测出平面图中所有DN100长度,数据为48234mm。管长则为水平长度48.234+竖向长度6.6-3=51.834m。
第四步,【批量测量】测出DN80、DN50、DN32的喷淋管道,因为这些规格管道没有竖向长度,只需测出水平长度即可。DN25的水平长度测出为127.778m,再加上竖向长度(6.6-3.6-1.5)*2m,结果为130.778m。使用【测量统计】功能,弹出统计表,这里DN32在第一次测时发生遗漏,补充测完,所以有两个结果。
3. 喷淋管道汇总结果:
通过CAD快速看图的批量测量,实现所有喷淋管道长度的轻松测量,还能测量统计导出EXcel,方便后续汇总计算。
#喷淋#管道#批量测量