引下线工程量计算-图形识别轻松计量
接上回说到,上回我们讲解了防雷接地中的避雷网的技术计量计价,今天我们进一步探秘引下线这个构件的计量,文字查找秒定位,图形识别轻松计量。
一、引下线
引下线,是防雷系统中的核心组成部分,其核心功能是将接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网)接收的雷电流,安全、快速地传导至接地装置,最终引入大地,从而避免雷电流在建筑内部或设备中滞留,引发火灾、设备损坏或人员伤亡,引下线按照定额分类可以分为利用金属构件引下,沿着建筑物、构筑物引下,利用建筑结构钢筋引下三大类。
二、引下线常规的图纸设计:
避雷引下线常规图纸设计如下图描述,因此我们在计量的时候,可以将引下线图纸与结构柱图纸叠加,因为结构柱主筋自下而上是逐渐变小的,定额编制引下线子目时,是按两根考量的,所以精细化计算,需要考虑主筋规格分区。
PS:如果图纸没有给出类似两根或者四根描述,需要提出图纸答疑。
三、引下线节点实物图
(1)引下线与顶端避雷带焊接:
引下线与避雷带的连接严禁采用螺栓或卡箍固定,必须通过焊接实现电气贯通。焊接工艺需满足以下要求:
搭接长度:
圆钢与圆钢连接:双面施焊,搭接长度≥圆钢直径的 6 倍(如 φ12 圆钢需≥72mm);
扁钢与扁钢连接:三面施焊(三个棱边),搭接长度≥扁钢宽度的 2 倍(如 40mm 宽扁钢需≥80mm);
圆钢与扁钢连接:双面施焊,搭接长度按圆钢直径的 6 倍执行。
焊缝质量:焊缝应饱满、平整,无虚焊、夹渣、咬肉等缺陷,焊接后需敲掉药皮并做防腐处理。
(2)引下线节点
焊接方式与搭接长度
双面搭接焊:焊缝长度≥主筋直径的 6 倍(如 φ16 主筋需≥96mm),且应覆盖主筋整个圆周的 2/3 以上。
螺纹连接处理:若主筋采用螺纹套筒连接,需在套筒两端用φ12 镀锌圆钢跨接焊接,跨接长度≥6D 并双面施焊。
弯曲半径:焊接处若需弯曲,弯曲半径不得小于主筋直径的 10 倍(如 φ16 主筋需≥160mm),严禁锐角弯折。
(3)引下线与均压环连接
焊接连接:使用搭接焊,确保连接牢固。对于圆钢与圆钢连接,搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢连接,搭接长度应为宽度的2倍,至少三面施焊;圆钢与扁钢连接,搭接长度应为圆钢直径的6倍,双面施焊。
(4)引下线与基础底板焊接(想一下引下线计算的起止点吧)
焊接工艺规范
搭接长度:
圆钢与圆钢:双面焊≥6 倍直径(如 φ16 主筋需≥96mm),焊缝覆盖主筋圆周 2/3 以上。
扁钢与扁钢:三面焊≥2 倍宽度(如 40mm 宽扁钢需≥80mm)。
跨接要求:底板钢筋交叉点每隔 5~10m 需用 φ12 圆钢跨接焊接,形成电气通路。
机械连接处理:若主筋采用螺纹套筒连接,需在套筒两端用 φ12 圆钢双面跨接,跨接长度≥6D。
四、引下线计算规则
五、计算实例
1.首先,我们通过CAD快速看图文字查找功能,定位到引下线信息,查看引下线图纸设计
2、其次,我们利用图形识别,框选屋面层图纸,得到引下线数量,部位均为女儿墙处的引下线。
3、由上图可知,女儿墙高度为35.25m,我们假设地下室层高为3.3m,基础筏板厚度为0.5m,因此单根引下线长度为:
35.25+3.3+0.5=39.05m
4、我们根据图形识别,查看已识别图形列表,得到引下线数量为18根
5、因此引下线工程量为:
39.05*18=702.9m
引下线,是防雷系统中的核心组成部分,通过分析常规的图纸设计,清晰计量规则,利用cad快速看图的文字查找轻松定位图纸位置。图形识别引下线数量,根据图纸信息快速计量。