检查井踏步数量的计量与计算
检查井踏步是排水管道清掏检修的必要设施,其数量计算直接关系到踏步材料的采购计划与清单计价的准确性。实际编制中多以井深除间距取值,与图集的构造要求存在偏差。本文依据《排水检查井》20S515 的构造规定,从踏步的设置要求、分段计算方法到建工计算器的操作进行系统梳理,为现场施工与造价核算提供实操指导。
图集 20S515 把间距定在 360mm,踏步却不按井深平均分配,须按井室、盖板、井筒三段分别计算。以 1800 的井室为例,井深除间距得 5 档,实际只能排 3 档,差的两档落在管顶以下。
建工计算器永久版正式开售
工程领域公式集、钢材数据、土方/钣金计算!
一、踏步设置要求
1. 间距:竖向 360mm,图集固定值,设计未另注明的,不调整。
2. 材质与埋设:铸铁或塑钢成品踏步,预埋于砌体或混凝土井壁,埋深及锚固按图集取值,上下各档拉通线找正。
3. 起止位置:自井室起算面起,至井口下 200mm 止,沿井壁一侧垂直布置。
二、分段计算方法
1. 井室段:踏步不得设在管顶以下,起算面取管顶标高。以井室高度减管径的 1.1 倍(管壁及基础按管径一成计),减 120mm(最上一档距盖板底),雨水井再加半个支管径,除 360mm 向下取整,末位加 1。
2. 盖板段:盖板厚度内设一档,恒为 1。厚度只进混凝土与钢筋,填 160 或 200,个数相同。
3. 井筒段:井筒高度减 200mm(井口至第一档),除 360mm 向下取整,末位加 1。
4. 汇总:三段相加即为总数。
三、注意事项
1. 井类型:雨水井起算面下放半个支管径(D1/2);污水井设深流槽,槽身占去管口附近空间,不计此项。同一口井只改功能下拉,井室段就差一档。
2. 管径:三通井、四通井须同时给出干管 D 与支管 D1,按 20S515 第 333 页分别取值。
3. 常见误算:按井室高度除间距,1800÷ 360 得 5 档,多计 2 档。这两档在管顶以下,装不上。
4. 现场:软件输出的是标准排布,实际档位按砌体灰缝、管口位置放线,个数不变。砖砌井随砌随埋,后凿洞塞进去的,抹面后容易空鼓。
四、计量口径
1. 清单:踏步按“ 个”或“ 套”计量,与井筒、井室分列,不并入井筒综合单价。
2. 定额:各省对踏步是否含在井筒子目内规定不一,编制前查本地定额说明,避免重复计取。
五、计算实例
雨水井,井筒高度 400mm、井室高度 1800mm、盖板厚度 160mm、踏步间距 360mm、干管 D=1000mm、支管 D1=400mm。
1. 井筒:floor((400−200)÷ 360)+1=1 个。
2. 盖板:1 个。
3. 井室:floor((1800−1000×1.1+400÷2−120)÷360)+1=floor(780÷360)+1=3 个,余 60mm 不足一档。
4. 合计:1+1+3=5 个。
六、软件操作
1. 入口:建工计算器顶部「市政工程」→ 左栏「非定型井」→「踏步计算」。
2. 参数:功能下拉先定雨水井或污水井,这一格决定井室段加不加半个支管径;其余按毫米填井筒 400、井室 1800、盖板 160、间距 360、管径 D 1000、管径 D1 400。
3. 结果:点「计算(S)」,出井筒踏步 1、盖板踏步 1、井室踏步 3、踏步总数 5,前三行之和等于末行。
4. 核对:点参数区右上「查看计算过程」,弹窗逐行列式子,取整写作 floor;「数据注释」打开,能分清哪个是填进去的数、哪个是图集常数。
综上所述,检查井踏步的数量计算应遵循分段计数、逐项扣减的原则:井室段先扣管顶,盖板段固定一档,井筒段自井口下 200mm 起数,三段汇总后再与总数核对。按上述参数填入建工计算器,可直接输出四行结果,为踏步材料采购与清单计价提供依据。
建工计算器永久版正式开售
工程领域公式集、钢材数据、土方/钣金计算!